接地采用扁铁焊接有什么规范要求?
接地采用扁铁焊接规范要求:镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。镀锌圆钢焊接长度为不小于其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。
接地的作用主要是防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。
接地是为保证电工设备正常工作和人身安全而采取的一种用电安全措施,通过金属导线与接地装置连接来实现,常用的有保护接地、工作接地、防雷接地、屏蔽接地、防静电接地等。接地装置将电工设备和其他生产设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入地下,从而避免人身触电和可能发生的火灾、爆炸等事故。
扩展资料
现代化的电力系统其本身就是强烈的电磁干扰源,主要通过辐射方式干扰该频段内的通信设备。为抑制外部高压输电线路的干扰影响,采用接地措施,常用的接地方式有两种,现分别讨论如下:
分散接地方式
分散接地就是将通信大楼的防雷接地、电源系统接地、通讯设备的各类接地以及其他设备的接地分别接入相互分离的接地系统,由于地线系统不断增多,地线间潜在的耦合影响往往难以避免,分散接地反而容易引起干扰。同时主体建筑物的高度不断增加,其接地方式所带的不安全因素也越来越大。当某一设施被雷击中,容易形成地下反击,损坏其他设备。
联合接地方式
联合接地方式也称单点接地方式,即所有接地系统共用一个共同的“地”。联合接地有以下一些特点:
(1)整个大楼的接地系统组成一个笼式均压体,对于直击雷,楼内同一层各点位比较均匀;对于感应雷,笼式均压体和大楼的框架式结构对外来电磁场干扰也可提供10-40dB的屏蔽效果;
(2)一般联合接地方式接地电阻非常小,不存在各种接地体之间的耦合影响,有利于减少干扰;
钢质接地装置应采用焊接连接.其搭接长度应符合下列规定:
1、扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;
2、圆钢与圆钢的搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
3、圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;
4、扁钢和圆钢与钢管、角钢、互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;
5、焊接部位应作防腐处理.
接地扁铁焊接常见问题:
焊接处防腐处理长度不足;焊接长度不够,焊接面未做防腐处理。钢质接地装置应采用焊接连接。材质符合规范和设计要求,连接可靠,防腐措施到位,接地系统畅通、完整。
利用建筑物基础钢筋做接地体和引下线连接规范,资料齐全;避雷带、接地线安装顺直、美观,固定牢固;屋面及外露金属构件接地完整;设备金属外壳及设备基础接地无遗漏。接地点标识清楚,防雷接地测试点齐全。接地线搭接符合要求。扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。
接地扁铁的焊接方法:
1、接地母线(扁钢)与避雷带、网(扁钢)扁钢需要支架固定
2、接地体还应埋设在土层电阻率较低和人们不常到达的地方。
