受拉钢筋锚固长度修正系数是什么意思…在什么情况下用…如何用?
受拉钢筋锚固长度修正系数是什么意思?
8.3.2条中的5项,其中某一项就称纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数,符号为ζ a。
在什么情况下用?
当出现8.3.2条其中某一项,要计算受拉钢筋的锚固长度 la,就要用。
如何用?
计算受拉钢筋的锚固长度 la时,当存在8.3.2条中的情况之一,受拉钢筋基本锚固长度 lab就应乘锚固长度修正系数ζa,当ζa多于一项时,可按连乘计算,但不应小于 0.6。
《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版) 中第8.3.1条的第2款:
2 受拉钢筋的锚固长度应根据锚固条件按下列公式计算,且不应小于 200mm:
la = ζalab (8. 3. 1 3)
式中: la ——受拉钢筋的锚固长度;
ζa——锚固长度修正系数,对普通钢筋按本规范第 8.3.2条的规定取用,当多于一项时,可按连乘计算,但不应小于 0.6;对预应力筋,可取 1.0;
lab——受拉钢筋基本锚固长度。
梁柱节点中纵向受拉钢筋的锚固要求应按本规范第 9.3节 (Ⅱ)中的规定执行。
3 当锚固钢筋的保护层厚度不大于 5d 时,锚固长度范围内应配置横向构造钢筋,其直径不应小于 d/4;对梁、柱、斜撑等构件间距不应大于5d ,对板、墙等平面构件间距不应大于10d ,且均不应大于 100mm ,此处d为锚固钢筋的直径。
8.3.2 纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数ζ a应按下列规定取用:
1 当带肋钢筋的公称直径大于 25mm 时取 l. 10;
2 环氧树脂涂层带肋钢筋取 l. 25;
3 施工过程中易受扰动的钢筋取 l. 10;
4 当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时,修正系数取设计计算面积与实际配筋面积的比值,但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件,不应考虑此项修正;
5 锚固钢筋的保护层厚度为 3d 时修正系数可取 0. 80 ,保护层厚度不小于5d时修正系数可取 0. 70 ,中间接内插取值,此处d为锚固钢筋的直径。
参考资料:《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版)