湿式报警阀通延迟器的阀门应常开还是常闭?
186****1766
初始缓冲时延什么意思
提问时间:2022-09-29 14:39:10
提示:以下回答均以本问题为中心,仅供参考;如需更多帮助,请咨询早鸽顾问。
去咨询
回答
|
共2个
袁春宏
从业10年
商标注册
所在地区:淄博市
咨询解答:106
延时器主要起着防误报警的作用。当喷淋系统的喷头洒水时.湿式报警阀由于水压变化而瞬时打开后,水首先进人延时器内,此时进入延时器的水量很少,水会从设在延时器下部的节流器孔排出,水就不会进人水力警铃或压力开关而不会报警。只有湿式报警阀保持完全开启的正常状态时,水不断地进人延时器内,并经过一段延迟时间后,才从顶部流至压力开关及水力警铃处而发生警报。
当湿式报警阀关闭后,原存在延时器内的水会逐渐排空。所以,延时器当在压力波动较大时会起到缓冲及延迟的作用,避免误报警。
在供水压力较为稳定的系统中可以不安装延迟器,当水压波动过大,设置一个延时器仍出现误报警时,可再串联一个延时器。
2022-09-29 17:09:13
邓双
从业9年
商标注册商标异议申请国际商标注册
所在地区:天津市
咨询解答:695
湿式报警阀通向延迟器中间的切断阀门应为常开;此阀若为常闭,报警阀动作时,水进入不了延时器、压力开关及水力警铃,也就发不出火警信号。 自动喷淋系统正常时,湿式报警阀平时阀瓣前后水压相等(水通过导向管中的水压平衡小孔,保持阀瓣前后水压平衡)。由于阀瓣的自重和阀瓣前后所受水的总压力不同,阀瓣处于关闭状态(阀瓣上面的总压力大于阀芯下面的总压力)。 当发生火灾时,闭式喷头喷水,由于水压平衡小孔来不及补水,报警阀上面水压下降,此时阀瓣前水压大于阀瓣后水压,于是阀瓣开启,向立管及管网供水,同时水沿着报警阀的环形槽进入延时器、压力开关及水力警铃等设施,发出火警信号并启动消防泵。
2022-09-29 16:11:12