{{item.label}}

单相电表进线接反了(2,4是进线,1,3是出线),对用电量有什么影响?

149****3259
集成电路布图登记信息填错
提问时间:2022-09-06 13:45:09
提示:以下回答均以本问题为中心,仅供参考;如需更多帮助,请咨询早鸽顾问。 去咨询
回答 | 共1个
李爽
李爽
从业6年
安全许可证道路运输证
所在地区:南京市
咨询解答:386
咨询TA

题主没有说是三相之间的两相接反还是三相中的某一相和零线接反,我就按这两种情况分别算一下看看,手工写画,条件有限。这张图是正确接线情况下的相量图,三相四线电能表实质上相当于三个单独的单相表,我们称之为三元件,正常情况下三个元件(也就是图中的1,2,3)应该和三相(A,B,C)对应,这样的情况下功率表达式也在图中写了出来。接下来我们看第一种情况,也就是两相接反(我这里画的是A-C接反的情况),这种情况下因为1-3两个元件仅有电压接反,电流还是原来的电流,所以计量的时候会改变两个元件的电压电流夹角,图中我们看到第一元件的夹角增加了120°,第三元件的夹角则减少了120°,都发生了比较大的变化,这里图中给出了这种错误接线情况下的功率表达式。为了计算更正系数和退补电量,我们只好考虑三相完全对称的情况,也就是认为三相电压、电流、功率因数角始终相等,计算结果显示这种错接线方式电表完全不计量,也就是,根本不走字,这种情况下很难根据电能表起止度进行差错电量的计算,只有采用其他方法尝试了。第二种情况是三相中的某一相与零线接反,相比刚才那种情况,这种接法的分析比较简单,我们还是按三元件来看,经过类似的计算,可以发现这种接法比正常接法要少计量三分之一。综上,这两种接法都属于错误接线,都会导致电能表少计量或不计量,而且第一种接法必定导致电表逆相序运行,存在比较大的安全隐患,建议尽早改正。

2022-09-06 14:32:11
没有符合您的答案?立即联系 “在线顾问"